Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:

THEMA: w-fin,char...EC5

w-fin,char...EC5 08 Dez 2018 14:28 #64175

  • statik_xx
  • statik_xxs Avatar
  • Offline
Grüß euch...
ich hätte ein Anfrage bzgl. dem Nachweis w-fin-char SLS-Nachweis gemäß EC5.
Konkretes Beispiel anbei mit 2 verschiedenen Nutzlasten:
mir geht's um den Nachweis b) Enddurchbiegung aus der charakteristischen Lastkombination
wg=8,6mm; wq,inst,1=28,6mm(führend - psi-2=0,60); wq,inst,2=17,1mm (psi-0=0,70 psi-2=0,30)

kdef=0,60
gemäß Beispiel kommt hier ein wert von wfin,char=67,7mm heraus
Rechnung:
8,60*(1,0+0,6) + 28,60*(1+0,60*0,60) + 17,1*(0,70 + 0,30*0,60)=13,76+38,90+15,05=67,71mm (wie im Bsp anbei)

Ich würde jedoch auf folgenden wert kommen (psi-0 wird schon vorne bei den 17,1 reinmulipliziert da es sich ja um die charakter. Kombination handelt):
8,60*(1,0+0,6) + 28,60*(1+0,60*0,60) + 0,70*17,1*(1,0 + 0,30*0,60)=13,76+38,90+14,12=66,78mm
...siehe auch seite 23 - informationsdienst-holz.de/fileadmin/Pub...sung_BSH_BT_EC_5.pdf


Der Unterschied ist zwar gering dennoch vorhanden.......

welcher Wer für w-fin,char ist der korrekte?

vielleicht gibt es hierzu ja eine interessante rückmeldung......
danke vorab