Ingenieurtechnische Kontrolle - Bewehrungsabnahmen 10 Dez 2018 12:47 #64187

Da gibt es viele Sachen. Auf der Bodenplatte liegt noch eine größere Tafel und darauf steht Werkzeug. Blöd, dass darunter der Pumpensumpf versteckt ist und ich den sehen will. Ah - die Betondeckung passt nicht, daher abgedeckt...
Ich hatte schon (von mir verweigerte) Abnahmen, da stand der Fahrmischer bereits auf der Baustelle und musste dann ins Gelände entleeren. Wenn 16er Bügel zum besseren Einbau einfach halbiert und der Stoß mit kurzen 8er Eisen geflickt wird, da hört dann der Spaß auf.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Ingenieurtechnische Kontrolle - Bewehrungsabnahmen 10 Dez 2018 14:55 #64188

Hallo Kollegen,

ich kann das gerne bestätigen welche Tricks die Baustellen
auf Lager haben um über die Abnahmen "schadlos" hinweg zu
kommen und möchte die Liste noch um zwei nicht unwichtige
Punkte ergänzen:

-schaut mal zu wie die Leute gelegentlich mit dem Rüttler umgehen
langsam rein und schnell raus? oder doch vielleicht umgekehrt?

-Transportbetonfahrer habe ich schon bei der Zugabe von Wasser erwischt

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Ingenieurtechnische Kontrolle - Bewehrungsabnahmen 10 Dez 2018 22:06 #64189

Danke für Eure Beiträge. Man würde ein dickes Buch zum Thema schreiben können.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Ingenieurtechnische Kontrolle - Bewehrungsabnahmen 10 Dez 2018 22:47 #64190

Ist ja alles ganz interessant.

Gefragt war hier nach "ingenieurtechnischer Kontrolle" und speziell nach
"Bewehrungsabnahmen".

Ich selbst bin aus diesem Geschäft lange raus, habe dies nur ca. 10 Jahre
auf Prüfingenieurseite praktiziert.

Mich würde mal interesieren wie weit die Haftung bei euren Bewehrungsabnahmen
geht bzw. wird durch eure Abnahme der Haftungsanteil der ausführenden Firma
reduziert?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Ingenieurtechnische Kontrolle - Bewehrungsabnahmen 11 Dez 2018 08:30 #64192

Prüfingenieur macht stichprobenartige Überwachungen im Auftrag von Bauamt. Die Verantwortung von Bauleiter/Fachbauleiter/Bauunternehmer bleibt unverändert.
Bauleiter sollte Abnahmen immer führen (macht aber nicht B) )

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Ingenieurtechnische Kontrolle - Bewehrungsabnahmen 11 Dez 2018 08:49 #64193

Tommy1 schrieb: Prüfingenieur macht stichprobenartige Überwachungen im Auftrag von Bauamt. Die Verantwortung von Bauleiter/Fachbauleiter/Bauunternehmer bleibt unverändert.


richtig. Wenn man der Ausführung bzw. der Statik Schulzensuren geben würde, wirkt der Prüfer darauf hin, dass die Note 4 = ausreichend vergeben werden kann. Ausreichend ist ausreichend. Alles darüber hinaus ist Sache der Baustelle bzw. des zuständigen Statikers. Auch arbeitet er mit Vergleichsrechnungen und Stichproben. An Haupttragelementen dichter, bei Nebensächlichkeiten eher lockerer.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.