Hallo Zusammen!
Aus aktuellem Anlass möchte ich nur kurz darauf aufmerksam machen, dass in dem Frilo-Programm LWS+ (eventuell auch LWS) ein Fehler ist im Zusammenhang mit der Innendruckermittlung.
Bei einem Gebäude mit einer so großen Wandöffnung, dass diese Seite dominant wird, wird der dazugehörige Innendruck zum Teil falsch ermittelt. Bei der Windrichtung parallel zur dominaten Wandseite wird ein positiver Innendruck (nach außen) angegeben, der eigentlich negativ sein müsste und der Wert ist unter Umständen auch noch viel zu niedrig.
Korrektur wird aber noch dauern, da der Entwickler krank ist.
Frohes Schaffen weiterhin
Oliver