Willkommen,
Gast
|
|
Hallo liebes forum,
ich versuche gerade herauszufinden welche Formeln für den Nachweis einer Schraubenverbindung M12_8.8 mit 2mm Lochspiel maßgebend sind. (für NDS) Ich hoffe Ihr könnt mir helfen, da ich unterschiedliche formeln gefunden habe! 1. In EC3-1-8 3.6.1 (5): 0,85 x Fv,rd < Fb,rd 2. Im Kommentar zum EC3-1-8 zu 3.6.1 (4): 0,85 x Fv,rd > Fb,rd 3. Beim vpi Kurzinformation Nr. 166: beide Werte auf 85% reduzieren Welche der drei Bedingungen würdet Ihr verwenden und warum? (ich würde die Nr. 2 nehmen) Gruß witte |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
In nichts zeigt sich der Mangel an mathematischer Bildung mehr als in einer übertrieben genauen Rechnung.[Gauß]
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo ba,
vielen Dank für den Verweis. Dieses kenne ich und enspricht die der Norm gem. 1. Bedingung! 1. Bdg. von 2010 2. Bdg. von 2015 3. Bdg. von 2015 Das MB 322 ist von 2012! --> also veraltet !! Die Frage ist auch, steht der Kommentar über der Norm ? (auch wenn der Kommentar jünger ist) |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg