Rissbewehrung dicke bewitterte Fundamentplatten 06 Aug 2018 10:29 #63654

  • Andreas
  • Andreass Avatar
  • Offline
Hallo zusammen

hat da jemand einen schönen Link, und/oder eine Literaturempfehlung
für die Ausführung von direkt bewitterten Fundamentplatten für zum Beispiel Industrieanlagen

Wir haben hier Bodenplatten von 30-280cm Stärke die bewehrt werden wollen.... :P

Es geht um die Bewehrung für die Gebrauchstauglichkeit, Temperatur, Rissbreitenbeschränkung....etc...

Dankääää...
..
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Rissbewehrung dicke bewitterte Fundamentplatten 06 Aug 2018 11:02 #63655

  • ba
  • bas Avatar
  • Online
Hallo,

in Industrieanlagen muss du i.A. WHG gerecht bauen, dann gilt
- DAfStb-Richtlinie "Betonbau beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen"
- TRwS 786 5. „Ausführung von Dichtflächen“

Gruss ba.
In nichts zeigt sich der Mangel an mathematischer Bildung mehr als in einer übertrieben genauen Rechnung.[Gauß]
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Rissbewehrung dicke bewitterte Fundamentplatten 07 Aug 2018 06:37 #63660

  • ThomasS
  • ThomasSs Avatar
  • Offline
..folgender Artikel hat mir gut geholfen:

Stenzel, Beton-Bodenplatten für Hallen- und Freiflächen, Beton- und Stb.Bau Heft4/2005.

Grüße
Thomas.