Hallo zusammen,

ich beschäftige mich gerade mit der DIN EN 1993-1-9 und möchte einen Ermüdungsnachweis für eine Schweißnaht führen. Sind folgende Überlegungen richtig?

Ein Zugstab aus Flacheisen 60x6 der Stahlgüte S235 wird mit umlaufender Kehlnaht a=3 mm an eine Kopfplatte angeschlossen. Die Zugkraft im Zugstab ist nicht konstant, sondern ändert sich häufig. Bei ruhender Belastung ergibt sich die zulässige Zugkraft des Zugstabes und der Schweißnaht zu 6*0,6*23,5/1,1/1,5 = 51,3 kN. Die zugehörige Spannung ist dann 142,4 N/mm2.
Für den Ermüdungsnachweis der Schweißnaht gilt Kerbfall 36 aus Tabelle 8.5 der DIN EN 1993-1-9. Bei 2 Millionen Schwingspielen und würde der zulässige schwellende Anteil der Last 51,3*36/1,15/142,4 = 11,3 kN betragen.