Auflagertiefe 31 Mai 2018 11:03 #63319

  • TrostBau
  • TrostBaus Avatar
  • Offline
Hallo Kollegen,
für einen - exakt durchzuführenden - Nachweis muss ich die genaue Defoinition der Auflagertife/ Lasteineleitung - für die Ermittlung der genue Spannweite meines Einfeldträgers - wissen.
Habe eine ganz normale/ Übliche Abfangung eines Bestandsmauerwerkes mittels Stahltäger. Bedeutet Stahlträger mit Auflagerquader Beton.
Bei einer Stahlbetondecke kenne ich 1/3 Wandstärke als klare Definition.
Wie ist es beim Stahlträger auf Betonquader? Gobt es hier diese genaue Defonition?

Danke für Input!
Beste Grüße,
C.
Anhang:
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Auflagertiefe 31 Mai 2018 13:35 #63320

  • ba
  • bas Avatar
  • Online
Hi,

Auflagerlänge nicht größer als Trägerhöhe wählen,
d.h. für Mauerwerk ist dein x <= 1/3*Trägerhöhe

gruß ba.
In nichts zeigt sich der Mangel an mathematischer Bildung mehr als in einer übertrieben genauen Rechnung.[Gauß]
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Auflagertiefe 31 Mai 2018 14:46 #63321

  • TrostBau
  • TrostBaus Avatar
  • Offline
Vielen Dank BA!
BG
C.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.