Willkommen,
Gast
|
|
Hallo zusammen.
Ich bin gerade dabei ein Fensterband für ein Treppenhaus über mehrere Etagen nachzuweisen. Das Fensterband enthält auch absturzsichernde Bauteile. Hab die Verankerungspunkte bisher immer mit dem maßgebenden Wert aus Windsog und Anprallast 2,8 kN nach TRAV Pkt. 6.3.3 nachgewiesen. Nun wurde die TRAV ja durch die DIN 1800i abgelöst. Die Nachweise und auch die Lastansätze bleiben alle wie gehabt. Nur möchte ich diesen Verweis auf die TRAV rausnehmen und ersetzen. Nur wo kommen die 2,8 kN denn exakt her? Hab schon in der ETB Richtlinie für absturzsichernde Bauteile geschaut, aber da steht nichts. Kann mir jemand einen Tipp geben? MfG - Thomas |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Thomas,
schau mal hier in dem von Würth gesponsorten Heft des Mauerwerk und dort auf der Seite 8 oberhalb des Abschnitts 4 und dann denn Verweis [19] auf einen Leitfaden der Fenster und Türen Gütegemeinschaft. Gruß Stefan |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
wurde im Harzer-Forum schon beantwortet : die 2,8 KN stehen in DIN 18008-4 Anhang D Pkt. D.2 |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten