Über eine Abstellraumdecke aus STB von 2001 soll ein Wellnessraum mit befliesten Wänden usw. eingerichtet werden. Wollte Durchbiegung L/500 einhalten. Die max. Endverformung im Zustand II beträgt 20,32 mm > L/500 Da die Decke schon über 17 Jahre durchhängt, könnte ich doch die einzelnen Endverformungen aus Eigengewicht und Nutzlast addieren. aus g+q f = 20,32 aus g f = 4,84 mm aus q f = 3,62 mm max f = 4,84 + 3,62 = 8,46 mm < 20,32 und < L/500 Seht ihr das auch so ? Oder Denkfehler ? Grüße |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ist in dem Falle nicht nur die mögliche Delta-Verformung aus Laständerungen interessant?
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Grundsätzlich eher Denkfehler
Bei welcher Laststufe kommt der Zustand II ? Allerdings dürfte das Thema Kriechen schon erledigt sein und es bleibt die Frage nach dem Zustand II. Bei gering bewehrten Decken kommt der eher nicht. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
17 Jahre ist für eine Stb. Deckenplatte eher ein junges Alter, die baustoffspezifischen Materialverformungen sind daher noch nicht abgeschlossen.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von Baumann.
|
|
aber nicht im Ernst |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
|