Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1
  • 2

THEMA:

Brückenbauwerk LM1 EC1-2 04 Apr 2018 10:02 #63063

Hallo Zusammen,
ich bemesse meine Unterführung mit Stabwerksprogramm als geschlossener Rahmen.
Zu den UDL und TS Lasten kommen noch Lasten aus dem Erddruck (g+p) und die Nutzlast auf der Bodenplatte und die Bremslast dazu.
Für Erddruck aus Verkehrslast vor bzw. nach der Unterführung habe keine Angaben in der Norm gefunden. Ich hätte hier SLW60 mit p= 33,33 kN/m ² angesetzt. Somit liege ich auf der sicheren Seite.?
Für LM1 sind die Lasten zu kombinieren.
Ständige Last 1,35
ULD+ TS + Bremslast = 1,35 Leiteinwirkung ohne Psi
Nutzlast aus Verkehr vor bzw. nach der Unterführung 1,5 . Ist hier psi Wert zu berücksichtigen?
muss man hier auch nicht 1,35 da die Last aus Straßenverhk. ist?
Nutzlast auf Bodenplatte 1,35 ‚(Einwirkung aus Fußgängerverhk.)

Danke für ALLE Hinweise.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von rak183.

Brückenbauwerk LM1 EC1-2 05 Apr 2018 07:04 #63076

Hallo,

Lastangaben für Vertikallasten auf Hinterfüllungen siehe DIN EN 1991-2, 4.9.1 mit DIN EN 1991-2/NA, NCI zu 4.9.1 (1) Anmerkung 2.

Lastangaben für Horizontallasten siehe DIN EN 1991-2, 4.9.2

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.