Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:

THEMA: Rundstahl D=48mm Zugfestigkeit, Streckgrenze

Rundstahl D=48mm Zugfestigkeit, Streckgrenze 26 Jan 2018 10:20 #62616

  • Mitch
  • Mitchs Avatar
  • Offline
Hallo,

gilt für einen Rundstahl D=48mm aus S355 die Abminderung der Zugfestigkeit/Streckgrenze für Blechdicken > 40mm? ich konnte dazu im EC3 bzw. im Netz nichts finden.

Danke vorab für die Info!
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Rundstahl D=48mm Zugfestigkeit, Streckgrenze 26 Jan 2018 11:09 #62617

  • Bealdor
  • Bealdors Avatar
  • Offline
Ich kann zwar keine generelle Aussage treffen, aber zumindest wird bei Detan Zugstabsystemen S355 bis M48 nicht abgemindert:

Detan Zulassung

Kapitel 2.1.3 und Anhang 2
Letzte Änderung: 26 Jan 2018 11:10 von Bealdor.
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.
COM_KUNENA_THANKYOU: Mitch

Rundstahl D=48mm Zugfestigkeit, Streckgrenze 26 Jan 2018 13:27 #62618

  • cebudom
  • cebudoms Avatar
  • Offline
  • Was nicht passt - wird passend gemacht !
Achtung die Abminderung fu/fy für Bleche lt. EC3-1-1 Tab 3.1 gilt für warmgewalzten Stahl (Stahlbleche/Profile) Stahlnummer 1.05xx bei S355

Detan Zugstäbe sind aus der 1.4xxx Kaltband-Bauteile dort gibt es die Unterscheidung nicht (Zugstab wird gezogen nicht gewalzt )
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.
COM_KUNENA_THANKYOU: Mitch