Noch mal kurz dazu:
Bei solchen Hölzern unter "undichten" Dächern, würde ich erst einmal die Holzfeuchte der entsprechenden Hölzer messen. -nicht nur die Oberflächenfeuchte messen, sondern Messgerät einschlagen- Wenn die Holzfeuchte dauerhaft (nach Nässe, im Winter usw) unter 15% ist, würde ich etwas entspannter sein. Insbesondere wenn das nicht so ist, sollte man sich über die Leimverbindung Gedanken machen. (Nach meiner Kenntnis war das eines der Schadensgründe in Bad Reichenhall) => also erst einmal die Holzfeuchte messen. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
@ Jens01- Warum verkleben wir dann im tragenden Bereich nicht mit Weißleim? Der hätte im Vergleich zu den Reaktionsklebstoffen viel geringere E- und G- Moduli?!
Aber gut- ich beende hier. @mmue: Ja, PF- Harze sind extrem wasserbeständig (Phenol-Resorcinharz ist eine modifizierte Form).
Folgende Benutzer bedankten sich: mmue
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
Vielen Dank für die Antworten. Das hat mir weitergeholfen. Gruß mmue |