Willkommen,
Gast
|
|
Hallo Sparky,
gib bitte mal Auftritt, Steigung und Laufbreite an. Auch das angreifende Torsionsmomen OK U-Profil. Auftrittslänge: Steigungshöhe: Laufbreite: Torsionsmomen in kNm/m: Danke Me transmitte sursum, Caledoni!
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von GustavGans.
|
|
Moin Gustav,
18,5/29 Laufbreite 1,10 Torsionsmoment mk = 0,5kNm/m Spannweite im Grundriss 6m Gruß Sparky |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Sparky, jetzt wird mir die Reaktion des Prüfers auch klar. Kein Wunder! Würdest die die o. g. Angaben bitte noch einmal überprüfen? Danke, das kann nämlich so nicht sein oder du verarscht uns. GG Me transmitte sursum, Caledoni!
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
Zwischenpodeste? U-Profile mit Rahmenecken? Gruß mmue |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Für den schrägen Treppenbereich sieht der Kraftfluss nach meinem Modell (siehe oben) wie folgt aus, (wobei ich hier nur die Torsionsmomente betrachte): 1.) Aufnahme der Torsionsmomente mT = 0,5 kNm/m: Treppenneigung al = 32,5° Komponenten des Torsionsmomentes mv = 0,5/sin(al) = 0.931 kNm/m (vertikaler M-Pfeil) mz = 0,5/tan(al) = 0,784 kNm/m (M-Pfeilf in z-Richtung des U-Profils) Moment für den Schraubanschluss: M = 0,931*(0.29/cos(al)) = 0,32 kNm Hebelarm der Schraubenkräfte ca. z = 20..25 cm Zugkraft in den Schrauben Z <= 0.32/0.2 = 1,6 kN *) 2.) Treppenrost: Dieser muß mindestens ein Fachwerkfeld bilden, bzw. ein Moment von 0,32 kNm als Scheibe aufnehmen können, was man konstruktiv sicher voraussetzen kann. *)Wenn der Rost auch noch eine gewisse Verwindungssteifigkeit hat, werden die Anschlusskräfte Z deutich kleiner. 3.) Treppenlauf: Für den Lauf ist dann noch nachzuweisen, dass die senkrecht zum Lauf wirkenden Kräfte mT*2/1.10 = 0,5*2/1.10 = 0,9 kN/m aufgenommen werden können. Wobei hier mT nur der Anteil aus Wind ist (nicht auch noch etwaigen Anteilen aus V-Kräften). Im Bereich eines Podestes muss das Torsionsmoment über das U-Profil weitergeitet werden. es |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von prostab.
|
|
Hallo Herr Prostab, die Berechnung ist so nicht richtig. es fängt schon bei den Annahmen an. Versuchen Sie doch bitte mal die Lastannahme von 0,5kN/m nachzuvollziehen. Oder ist das eine Treppe für Zwerge mit 50cm hohen Geländern? Der Fragesteller verarscht uns! Me transmitte sursum, Caledoni!
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten