vergleiche Kap. 3: Bemessung. Jetzt nur noch kurz und knapp auf den EC3 verwiesen. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Witte01,
danke für den Hinweis! Das bedeutet für ein Blech t <= 6mm in 1.4301-S235 also ab jetzt: fy = 230 N/mm² statt 220 N/mm² fu = 520 N/mm² statt 500 N/mm² E = 200.000 N/mm² statt 170.000 N/mm² und der Schubmodul G entsprechend Woher weiss das Material das es plötzlich mehr kann als früher? SALE |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Mir sagte mal ein alter Stahlbauhase: "Eisen ist schlau." ...
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Stöbere gerade so durchs Internet und habe die neue Auflage der Bemessungshilfen zu nichtrostenden Stählen im Bauwesen gefunden.
Hier der link für alle Interesenten: www.edelstahl-rostfrei.de/page.asp?pageID=1988 Viel Spaß.
Folgende Benutzer bedankten sich: ThomasS, Mitch
|