soll das eine arbeitsfuge oder eine (gebäude)trennfuge werden?
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Also wir haben Trennfugen, von der Bodenplatte durchgehend bis zum Dach ab 30m angeordnet. Ein 60m langes Gebäude hatte eine durchgehende Trennfuge. Das waren aber Gebäude in der Sahara. Hier würde ich sagen es hängt von der Fundamentbelastung ab. Ungleiche Belastungen fragen nach einer Fuge die durchgeht. Bei der Bodenplatte kommt es auf die Bemessung drauf an. Die Decken werden wohl über den Auflagern reissen, was nicht sichtbar ist und auch so akzeptiert ist. Das Mauerwerk ist wohl nicht so lang dass es sichtbare Risse gibt. Bei gleichmäßiger Fundamentbelastung würde ich keine Fuge anordnen. |