Willkommen,
Gast
|
|
Hallo dvog,
Im EC 2-1-1 gibt es die
Das Aussehen und die Bezeichnung (Index 1) scheint auf die erstgenannte Arbeitslinie hinzuweisen. epscu1 ist ja die Bruchdehnung (Stauchung) bei einachsig gedrücktem Beton. EC 2-1-1 sagt 3,5 %o. EC 2-1-2 sagt 20%o (bei 20°C) Wieso sollte die Bruchdehnung so unterschiedlich sein? Oder ist epscu1 im EC 2-1-2 nicht die Bruchdehnung? |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ich habe nun in der Literatur eine Antwort gefunden:
epscu1 ist im EC 2-1-2 nur ein ideeller Wert, der für die numerische Stabilität der Berechnung notwendig ist. Gruß, bla |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hallo bla,
genau das meinte ich mit meinem Hinweis auf die Spannungsdehnungslinien. gruß dvog |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ganz genau so verstehe ich das auch, wie bla das mit der thermischen und spannungserzeugenden Dehnung erklärt hat. Kann das noch jemand bestätigen? Wie ist man denn nun mit Frage 5 verblieben?
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von Peterthechecker777.
|
|
Das würde mich aber auch interessieren...
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg