Kimmsteine für KS Mauerwerk in Erdbebenzone 02 Dez 2016 07:54 #59969

Sind Silka Therm Kimmsteine für KS Mauerwerk in Erdbebenzone 2 und 3 zulässig?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Kimmsteine für KS Mauerwerk in Erdbebenzone 02 Dez 2016 22:29 #59976

Sika-Vertreter anrufen :) Könnte auch helfen :)
Ich denke, jeher nicht, da die Pressungen zu groß werden, und die
ISO-Steine zerpröseln: Nachweis der räumlichen Steifigkeit ist zu führen.


Grüße, Sergej

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von Sergej.

Kimmsteine für KS Mauerwerk in Erdbebenzone 03 Dez 2016 00:12 #59977

Jedes Mauerwerk, welches du in die eingeführte MW Norm einstufen kannst, ist in EB Zone 2+3 zulässig. :) Auch als Tragende Wände !
Du solltest deine Frage schon genauer formulieren.

Du spielst vermutlich auf die Anrechnung als EB Schubwand an.

Soweit mir bekannt ist, ohne jetzt in den EC8 zu schauen, ist dort nur Mauerwerk SFK 2 nicht als Schubwand zulässig. Die Vollmaterial Kimmsteine sind doch m.E. Ebenso in die SF-Klassen eingestuft, bei KS sogar bis SFK 12, warum sollte das nicht gehen ?

Anders sieht es bei den Schöck Kimmsteinen aus, da die nicht aus Vollmaterial sind.
Aber Schöck hat bestimmt Zulassungen.......

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Kimmsteine für KS Mauerwerk in Erdbebenzone 03 Dez 2016 09:42 #59979

@ Sergej
.....klar Xella als Muttergesellschaft habe ich kontaktiert und warte - wie in den letzten Jahren dort üblich - mal wieder Tage auf einen Rückruf................schade ein si mäßiger technischer Support bei so guten Produkten.

Pressung ist nicht problematisch, da die Stfk 20 mit Rohdichte 1,2 und DM für die modernen Kimmsteine schon gut in die Nachweisführung der kompletten KS Plansteinwand mit 20-2,0-DM passt.

@ Zeemann
...genau ich möchte anteilig auch KS-Mauerwerk als aussteifende Erdbebenscheiben nutzen. Was rechnerisch auch alles funktioniert.

Der Schöck Dämmstein hat die Erdbebenzonen 2 und 3 klar ausgeschlossen. Bei Schöck bekommt man auch arbeitstäglich Rückmeldung. Dieser Stein ist also nicht zugelassen.

Aber was ist mit den zum KS Mauerwerk angedachten Dämmsteinen??

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Kimmsteine für KS Mauerwerk in Erdbebenzone 09 Aug 2017 06:32 #61894

Hallo!

Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem.
Hast du mal was heraus gefunden bezüglich deiner Frage?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Kimmsteine für KS Mauerwerk in Erdbebenzone 09 Aug 2017 09:55 #61902

KS-ISO-Kimmstein bis 150 mm Höhe der Steinfestigkeitsklasse 20 mit MG III verarbeitet und mit der Steinrohdichteklasse 1,2 - z.B. Wärmeschutzstein Silka Therm mit Z-17.1-927
Wärmeschutz Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit ≈ 0,33 W/(m•k),
wenn nach EnEV erf. sein sollten - unser Vorschlag dazu