Auflagerkräfte - Gelenkpfetten 09 Mai 2003 11:10 #483

  • grande
  • grandes Avatar Autor
Kann man für die Ermittlung der Auflagerkräfte<br />
auch bei Gelenkpfetten nach DIN 1052 8.1.2 <br />
verfahren ?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Auflagerkräfte - Gelenkpfetten 09 Mai 2003 12:40 #484

  • Klaus Hümmerich
  • Klaus Hümmerichs Avatar Autor
Hallo, guten Tag, zu Ihrer Frage kann man<br />
fast grundsätzlich "Nein" sagen, da bei Abtrennen<br />
eines Feldes durch ein Gelenk in den meisten<br />
Fällen ein Zweifeldträger entstehen wird und<br />
der ist ausdrücklich von einer vereinfachten Betrachtung ausgeschlossen.<br />
<br />
Schöne Grüße und fragen Sie ruhig.<br />
Klaus Hümmerich