Durchstanzbewehrung 25 Apr 2003 09:36 #444

  • Keith Sinclair
  • Keith Sinclairs Avatar Autor
Durch einen ausreichend gewählten Bewehrungsgrad kann ich einen Durchstanznachweis erfüllen. Diese Bewehrung wird kreuzweise über eine Breite von z.B. dst+3,6h über die Stütze verlegt. Wie wird die Verankerungslänge festgelegt? Volle Verankerung ab der Grenze des Bereichs dst+3,6h? Reduzierung für erf as/vorh as? Kann mir jemand dazu etwas sagen?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Durchstanzbewehrung 28 Apr 2003 08:38 #445

  • Markus L. Sollacher
  • Markus L. Sollachers Avatar Autor
2-mal ja :-)<br />
<br />
praktisch ist eh wenig platz für erf.as - die reduzierung ist wohl eher theoretisch möglich ;-)