Willkommen,
Gast
|
|
Ist es erforderlich eine Rissbewehrung in Filigranwände einzubauen ?, oder sind die senkrechten Fugen als Spannungsabbaufugen zu sehen?, was passiert in diesem Fugenbereich mit dem Ortsbetonkern, Trennriss?<br />
<br /> ist die Rissbewehrung nur für den Ortbetonkern zu bemessen, falls diese überhaupt erforderlich ist?<br /> <br /> Mit kollegialem Gruß<br /> <br /> Statikguru |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
eine Rissebewehrung ist nicht erforderlich, weder für die FT-Platten noch für den Ortbeton.<br />
Die Ft-Platten sind beim Einbau ja schon weitgehend erhärtet.<br /> Durch das Schwinden des Ortbetons und der damit verbundenen Verkürzung werden die Platten über Reibung zusätzlich überdrückt, was der Rissbildung entgegenwirkt.<br /> Bewehrung in den Fugen nur wenn statisch erforderlich, z.B. bei Scheibenbewehrung, dann jedoch mit Stoß der Ft-Bew.<br /> Fugen außen abdichten.<br /> Siehe auch Lohmeyer!<br /> Gruß<br /> Thomas. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
vielen Dank für die schnelle Antwort<br />
<br /> Statikguru |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Es gibt meines Erachten bei der Bauberatung Zement oder beim Betonverein ein Download, welches sich mit der Fugenausbildung der Mehrschalenwände beschäftigt. Ggf. kann ich meine<br />
Ausgabe mal scannen und mailen. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
gute idee, e-Mail ist mit angegeben.<br />
<br /> Grüße Statikguru<br /> <br /> |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg