Hallo und Hilfe!
Ich schreibe gerade an meiner Studienarbeit und bemesse Deckenbalken. Schlaue Leute meinten, an Balken Ecken sollte ich Spaltzugbewehrung einlegen.
Jetzt habe ich überall gesucht aber nicht gefunden, wie ich diese bemesse.
Wer leistet mir mal fix hilfestellung?
danke!!!
Ich schreibe gerade an meiner Studienarbeit und bemesse Deckenbalken. Schlaue Leute meinten, an Balken Ecken sollte ich Spaltzugbewehrung einlegen.
Jetzt habe ich überall gesucht aber nicht gefunden, wie ich diese bemesse.
Wer leistet mir mal fix hilfestellung?
danke!!!
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Galapeter97
-
- Offline
- Beiträge: 1356
Re: Aw: Spaltzugbewehrung
04 Dez. 2009 11:12
Hallo und guten Tag,
Spaltzug, zu dieser Geschichte hat sich seinerzeit Leonhard
ausführlich in seinen Vorlesungen für Massivbau (oder so ähnlich)
ausgelassen, kann ich besorgen. Ob es neuere Aufsätze darüber gibt ist mir nicht bekannt, in unserer neuen DIN 1045-1 steht darüber nichts oder ich habe es nur nicht gefunden.
Der Anwendungsfall um den es hier geht ist mir nicht klar...
Grüße galapeter97
Spaltzug, zu dieser Geschichte hat sich seinerzeit Leonhard
ausführlich in seinen Vorlesungen für Massivbau (oder so ähnlich)
ausgelassen, kann ich besorgen. Ob es neuere Aufsätze darüber gibt ist mir nicht bekannt, in unserer neuen DIN 1045-1 steht darüber nichts oder ich habe es nur nicht gefunden.
Der Anwendungsfall um den es hier geht ist mir nicht klar...
Grüße galapeter97
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- FischerH
-
- Offline
- Beiträge: 778
Re: Aw: Spaltzugbewehrung
04 Dez. 2009 12:06
Hallo Marcellino,
mir geht es ähnlich, der Anwendungsfall
ist mir nicht ganz klar.
Spaltzugkräfte werden oft auch Querzugkrafte
(oder entsprechend Querzugspannungen)genannt.
Diese treten z. B bei Punktauflagern auf.
Hier gibt es (wie von galapeter genannt)
ein anschauliches Bild bei Leonhardt
- Vorlesungen im Massivbau 3. Teil -
(dort 15. Krafteinleitungsbereiche)
Im Betonkalender (z.B. 2001 T2 ab 380)
beschreiben Schlaich/Schäfer dies.
Oder geht es um Umlenkkräfte bei Rahmenecken/Knicke?
Auch dazu bei Schlaich/Schäfer etwas: BK 2001 T2 ~S. 430
Als Tipp: Bei "Ernst und Sohn" gibt es eine
"Kalender-Recherche" dort findest Du mit Suchbegriffen
die Beiträge in den entsprechenen Kalendern.
Diese solltest Du dann in der Bücherei finden.
www.ernst-und-sohn.de/kalender-recherche
Gruß und Viel Erfolg - Helmut
mir geht es ähnlich, der Anwendungsfall
ist mir nicht ganz klar.
Spaltzugkräfte werden oft auch Querzugkrafte
(oder entsprechend Querzugspannungen)genannt.
Diese treten z. B bei Punktauflagern auf.
Hier gibt es (wie von galapeter genannt)
ein anschauliches Bild bei Leonhardt
- Vorlesungen im Massivbau 3. Teil -
(dort 15. Krafteinleitungsbereiche)
Im Betonkalender (z.B. 2001 T2 ab 380)
beschreiben Schlaich/Schäfer dies.
Oder geht es um Umlenkkräfte bei Rahmenecken/Knicke?
Auch dazu bei Schlaich/Schäfer etwas: BK 2001 T2 ~S. 430
Als Tipp: Bei "Ernst und Sohn" gibt es eine
"Kalender-Recherche" dort findest Du mit Suchbegriffen
die Beiträge in den entsprechenen Kalendern.
Diese solltest Du dann in der Bücherei finden.
www.ernst-und-sohn.de/kalender-recherche
Gruß und Viel Erfolg - Helmut
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- Marcellino
-
Autor
- Offline
- Beiträge: 7
Re: Aw: Spaltzugbewehrung
04 Dez. 2009 13:16
...dann noch mal konkreter zum Anwendungsfall:
Zwei Balkenenden treffen im 90°-Winkel aufeinander. Beide Enden liegen gelenkig auf einer Wandecke auf (die Spitze der Wandecke und die Spitze der Balkenecke zeigen zueinander)
Mir wurde gesagt, ich sollte an den Balkenecken aufgrund der Spaltzuggefahr horizontale Steckbügel einbauen. Mir ist nur nicht klar, wie diese zu bemessen sind (für welche Kraft, wo liegen sie, sind sie so breit wie die "normale" Bügelbewehrung im Balken etc.)
Gruß Marcello
Zwei Balkenenden treffen im 90°-Winkel aufeinander. Beide Enden liegen gelenkig auf einer Wandecke auf (die Spitze der Wandecke und die Spitze der Balkenecke zeigen zueinander)
Mir wurde gesagt, ich sollte an den Balkenecken aufgrund der Spaltzuggefahr horizontale Steckbügel einbauen. Mir ist nur nicht klar, wie diese zu bemessen sind (für welche Kraft, wo liegen sie, sind sie so breit wie die "normale" Bügelbewehrung im Balken etc.)
Gruß Marcello
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- FischerH
-
- Offline
- Beiträge: 778
Re: Aw: Spaltzugbewehrung
04 Dez. 2009 17:52
OK
ich denke ich hab dich jetzt verstanden.
Auf Grund der konzentrierten Lasteinleitung
entstehen die Querzugkräfte.
Die Kräfte kann man sich analog einem
Stabwerkmodell bilden.
Die DIN 1045-1 erläutert das unter 10.6
Analog dem Bild 47 solltest Du Dir ein Modell bilden können.
Z.B Vertikale Last X verteilt sich unter dem Winkel (der sich
aus der Geometrie ergibt) und muss mit der Last (Ftd bei Bild 47)
zurückgehalten werden. Für die Last Ftd muss der (oder die) Bügel
bemessen werden.
Das findest Du auch im Schneider z.B. 18. Aufl. Seite 5.92
Oder: falls das System doch nicht ganz so ist vielleicht auch
als "Teilflächenbelastung" z.B. DIN 1045-1 10.7 mit Bild 51;
das ganze im Schneider Seite 5.126 unten (Fsd = ...)
PS Mit den Stabwerkmodellen kann man im Stahlbetonbau viel
erledigen. Dazu empfehle ich wieder die Artikel von Schlaich/Schäfer.
Ich hoffe ich habe Dich richtig verstanden.
Gutes Gelingen - Helmut
ich denke ich hab dich jetzt verstanden.
Auf Grund der konzentrierten Lasteinleitung
entstehen die Querzugkräfte.
Die Kräfte kann man sich analog einem
Stabwerkmodell bilden.
Die DIN 1045-1 erläutert das unter 10.6
Analog dem Bild 47 solltest Du Dir ein Modell bilden können.
Z.B Vertikale Last X verteilt sich unter dem Winkel (der sich
aus der Geometrie ergibt) und muss mit der Last (Ftd bei Bild 47)
zurückgehalten werden. Für die Last Ftd muss der (oder die) Bügel
bemessen werden.
Das findest Du auch im Schneider z.B. 18. Aufl. Seite 5.92
Oder: falls das System doch nicht ganz so ist vielleicht auch
als "Teilflächenbelastung" z.B. DIN 1045-1 10.7 mit Bild 51;
das ganze im Schneider Seite 5.126 unten (Fsd = ...)
PS Mit den Stabwerkmodellen kann man im Stahlbetonbau viel
erledigen. Dazu empfehle ich wieder die Artikel von Schlaich/Schäfer.
Ich hoffe ich habe Dich richtig verstanden.
Gutes Gelingen - Helmut
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.