Willkommen,
Gast
|
|
Hallo,<br />
wie ist die Rückverankerung bei Balkonen (in Stb) zu berechnen bzw. zu bestimmen, wenn sie rechtwinkelig zur Spannrichtung an eine Decke (Stb) angeschlossen sind. Gibt es irgendwelche Bestimmungen etc.<br /> <br /> Gruss Michael |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,soweit ich weiss wird die Eisenlänge zu 2 mal Balkonlänge plus Verankerungslänge gewählt.<br />
<br /> Gruß Nicolas |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Michael,<br />
<br /> für die Einspannlänge gilt folgende Formel:<br /> <br /> lE = Wurzel(3*M/g)<br /> <br /> "g" ist hierbei das Eigengewicht der Deckenplatte. Ein kleiner Zuschlag für von 5% brücksichtigt die Verankerungslänge des Stabes ausserhalb von Auflagern (10ds).<br /> Gruß<br /> Stefan |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Probiers mal mit der Theorie und nicht nach Gefühl: <br />
Formelumstellen der M-Ermittlung nach L. Dazu noch die Verankerungslänge des Eisens |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |