Bei dem Aufmass einer Bestandsdecke Baujahr 1949/1950 sind wir auf eine Rippendecke mit Füllkörpern gestossen.<br />
<br /> Ich vermute es handelt sich um eine FT-Decke aus Spannbetonträgern System: Wayss & Freytag<br /> <br /> Vielleicht hat noch jemand Bemessungstabellen oder die Zulassung, damit ich die Decke genauer identifizieren bzw. nachbemessen kann. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,<br />
eine Zulassung aufzutreiben dürfte schwierig sein.<br /> Verschieden Deckentypen sind z.B. im BETONKALENDER 1966 Teil 2 sowie in den TYPISCHEN BAUKONSTRUKTIONEN 1860 bis 1960 Band 1 aufgeführt.<br /> Da hilft nur Eigengewichte ermittlen und Decke mit tatsächlichen Stahl- und Betongüten nachrechnen.<br /> MfG Andreas |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hallo<br />
falls es doch keine Spannbetonträger sind<br /> habe ich noch Bemessungstabellen von den<br /> OMNIA - Rippendecken (11+5,15+5,20+5,24+5 etc)<br /> Achsabstand e=62,5cm von 1965<br /> event.Fax-Nr angeben<br /> |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Immer wieder bewährt bei älteren Bauteilen: <br />
"Historische Bautabellen" (Werner-Verlag).<br /> <br /> Viel Erfolg |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |