weis jemand wie man bei einer Stb.-Scheibe (Wand) die Bewehrung für Scheibenschub ermittelt?
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Bei Scheiben werden nur die Hauptdruck- bzw. Hauptzugspannungen untersucht und für die Hauptzugspannungen Bewehrung ermittelt.<br />
Für wandartige Träger ist in DIN 1045 Abs.23.3 eine Mindestbewehrung (1,5 cm2/m..) angegeben. Genauere Angaben zur Bewehrung von wandartigen Trägern enthält Heft 240 des DAfStb. Eine Schubbemessung wird nicht geführt.<br /> <br /> Bei FE-Berechnungen ist zu beachten, das bei Öffnungen und kleinen Restquerschnitten ggf. eine zusätliche Bemessung als Balken erforderlich ist (z.B. bei mehrgeschossigen Wandscheiben und niedrigen Türstürzen) <br /> Das wird von den Programmen nicht automatisch erfaßt!<br /> (Übrigens auch kein Knicksicherheitsnachweis von Stützen, wenn z.B. eine Türöffnung direkt neben einem Auflager angeordnet ist) |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Gut , dann werde ich mein Problem mal ein wenig genauer beschreiben.<br />
Ich hab eine Bodenplatte deren Außenwände als Steifigkeit berücksichtigt werden.<br /> Die Schnittgrößen in diesen aufgehende Wandscheiben kann ich mir anzeigen lassen.<br /> Die Bemessung der Zugspannung schaff ich noch, aber was mach ich mit den Querkräften.<br /> Ich will als Antwort nicht hören " ich soll die Wände als Balken bemessen". So weit war ich auch schon. Wie führt man mit einer einfachen Handrechnung ein Schubnachweis an einer Wandscheibe durch?<br /> |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Rembrandt ?<br />
TauO = Q / (bo*0,85*h) |