Nachweis el/pl 20 Jan 2004 07:26 #1810

  • Mario
  • Marios Avatar Autor
Hallo<br />
<br />
Ich habe eine bestehende Stahlkonstruktion nachzuweisen. Dabei sind einige Träger zweiachsig (teilweise außerhalb des Schubmittelpunktes) belastet. Die Wölbkrafttorsion kann hier nicht vernachlässigt werden. <br />
Nun das Problem: Der Nachweis elastisch/elastisch nach DIN 18800 funktioniert ebenso nicht wie ein Nachweis el./el. nach Th. II. Ordnung. Nun wollte ich die ganze Sache el./pl. nachweisen. Kann mir jemand sagen, wie sich das Wölbbimoment im plastischen Zustand bestimmen läßt (für doppel T-Profile)?<br />
Für hilfreiche Bemühungen bedanke ich mich im voraus.<br />
<br />
Gruß Mario

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Nachweis el/pl 20 Jan 2004 08:29 #1811

  • SOR
  • SORs Avatar Autor
Hallo Mario,<br />
<br />
Die Berechnung des Wölbbimomentes M_omega analog Schneider Bautabellen, 13 Auflage, S.8.16ff..<br />
<br />
Das plastische Wölbbimoment ergibt sich zu:<br />
M_pl,omega,d= 0,25 x h x t x b² x Sigma_R,d<br />
<br />
Jedenfalls, wenn ich mich recht entsinne....

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Nachweis el/pl 20 Jan 2004 08:39 #1813

  • Mario
  • Marios Avatar Autor
Besten Dank erst einmal.<br />
<br />
ich nehme mal an, b = Gurtbreite, h = Profilhöhe (zwischen Den Gurtmittellinien), und t = Blechdicke. Gurte und Steg sind unterschiedlich stark, welche Dicke ist gemeint?<br />
<br />
Gruß Mario

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Nachweis el/pl 20 Jan 2004 09:10 #1815

  • SOR
  • SORs Avatar Autor
"t" ist bei Stahlprofilen immer die Flanschdicke. Ist auch logisch, denn hier liegen die Spannungen an. Siehe Bild im Schneider.<br />
Als "h" würde ich die Trägerhöhe ansetzen, also Ober- bis Unterkante.<br />
<br />
ALSO: h,b,t wie in den Profiltafeln angegeben.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Nachweis el/pl 20 Jan 2004 10:59 #1812

  • Essy
  • Essys Avatar Autor
Hallo Mario,<br />
<br />
Der Nachweis el/pl oder sogar pl/pl ist nur dann hilfreich wenn auch die Gebrauchtauglichkeit gewährleistet ist.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Nachweis el/pl 20 Jan 2004 11:26 #1814

  • Mario
  • Marios Avatar Autor
Gebrauchstauglichkeit ist hier zweitrangig, da es sich hier um den Nachweis der Tragfähigkeit einer bestehenden Konstruktion handelt, aber trotzdem Danke für den Hinweis.<br />
<br />
Gruß Mario