Willkommen,
Gast
|
|
|
|
Hallo Kollegen!<br />
<br /> Ich habe eine Frage zur WU-Beton und würde gerne eure Meinung dazu hören.<br /> <br /> Die Kellerwände des Mehrfamilienhauses soll aus WU-Beton (B 25) hergestellt werden.<br /> <br /> Meine Frage bezieht sich hierbei auf den Nachweis der Rissbreitenbeschränkung.<br /> <br /> Beschränkung der Rissweiten nach Heft 400, OK. damit einverstanden, aber welcher dieser verfahren ??<br /> <br /> 1.) Innerer mittiger Zwang<br /> 2.) Innerer Biegezwang<br /> 3.) Zwang infolge äußeren Lasten<br /> <br /> Maximale zulässige Rissweite: wk = 0,15 (mm)<br /> <br /> Was sind eure Erfahrungen in diesem Bereich ? gibt es irgendwelche Sonderregelungen diesbezüglich??<br /> <br /> Vielen Dank für eure Antworten im Voraus<br /> <br /> Mit freundlichen Grüßen <br /> Enis Kaya<br /> |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
ich wähl antwort 1 - zentr. zwang / frühschwinden.<br />
rostasy hat dieses spezialproblem (behinderte verkürzung am wandfuss) ausführlich untersucht, seine bemessungsvorschläge liegen im bereich von h.400 und schober. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo ML Sollacher,<br />
<br /> Ich hatte so etwas schon befürchtet, dabei kommt nämlich das meiste Bewehrung raus.<br /> <br /> Vielen Dank nochmals für deine Hilfe.<br /> <br /> Grüße<br /> Enis Kaya<br /> |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Kollegen,<br />
<br /> auch empfehlenswert die Literatur von:<br /> G. Lohmeyer<br /> Weiße Wannen einfach und sicher<br /> Verlage Bau + Technik<br /> <br /> Hat mir bei Fragen zu WU-Beton immer sehr geholfen, da hier auch zu Fugen sowie Anwendung von Filigran-Wandelementen Stellung bezogen wird. Außerdem sind einige Berechnungsbeispiele enthalten. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Durch die Zwängungsbehinderung beim Abbau der Hydr.-Wärme am Wandfuss ist die Rissgefahr am größten. <br />
Empfehlung: Meyer, Rissbreitenbeschränkung, zentr. Zwang aus Hydr.-Wärme. <br /> |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Im Lohmeyer "WW" steht auch noch zusätzlich, inwieweit man die Wandbewehrung zum Wandkopf hin abmindern kann - abhängig von der Wandgeometrie...
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
|
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten