Willkommen,
Gast
|
|
Weiß jemand, ob der MC 90 etwas über maximale Rißbreiten (z.B. 0,2mm für wasserundurchlässige Bauteile) aussagt?<br />
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ich hab zwar keine Ahnung was der MC 90 ist, jedoch erreicht man mit einer Rissbreiten-beschränkung kein wasserundurchlässiges Bauteil.<br />
Dafür sind die Zusatzstoffe im Beton verantwortlich. Jedoch für eine WU-Konstruktion sollte eine Rissbreite von 0,15 mm herangezogen werden und Bauteile wie Wände nicht dünner als <br /> 25 cm gebaut werden. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Der ModelCode 1990, herausgegeben vom CEB/FIB, dem Comité Euroéen du Beton/Féderation Internationale du Béton, ist ähnlicher einer Norm, nur eben nicht als solche eingeführt, ein Richtlinienwerk zur Bemessung von Betonbauwerken und stellt in vielen Punkten die Basis anderer Normen (EC, DIN, ÖNORM) dar.<br />
<br /> Der EC 2 sowie andere Regelwerke wie die RVS oder die Richtlinie Weiße Wanne des ÖBV lassen, z.T. abhängig von Anforderungsklassen und Konstruktionsklassen, Rißweiten/-breiten von 0,2mm und darunter zu.<br /> <br /> Vielleicht hat jemand einen MC90 zur Hand und kann mir den darin gegebenen Grenzwert mitteilen?<br /> |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg