Willkommen,
Gast
|
|
Kennt jemand eine Formel zur Berechnung der Langzeit-Deckendurchbiegung für Flachdecken? Die FEM-Programme leiefern nur Ergebnisse nach Th. 1. Auch Literatur-Hinweise wären hilfreich.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Heft 240 des DAStB oder über den Daumen gepeilt, das 2-3 fache der errechneten Verformungen nach 1. Theorie <br />
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Thomas,<br />
Danke für die Antwort, aber Heft 240 behandelt nur Durchlaufträger. Über Flachdecken steht da bloß, dass die Durchbiegung einer Flachdecke in Vergleich mit einer linienförmig gestützten Decke um ca. 30% grösser ist.<br /> Ich benötige eine genaue Formel, weil sich in dem Fall um ein gerichtlich bestelltes Gutachten handelt.<br /> <br /> MfG Angert |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Thomas,<br />
Danke für die Antwort, aber Heft 240 behandelt nur Durchlaufträger. Über Flachdecken steht da bloß, dass die Durchbiegung einer Flachdecke in Vergleich mit einer linienförmig gestützten Decke um ca. 30% grösser ist.<br /> Ich benötige eine genaue Formel, weil sich in dem Fall um ein gerichtlich bestelltes Gutachten handelt.<br /> <br /> MfG Angert |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Welche Langzeitdurchbiegung ?<br />
Meinst Du Zustand 1 +2 (ungerissen+gerissen) ?<br /> Mit Schwinden,Kriechen,eventl.noch Vorgespanntes System..?<br /> <br /> Gruß <br /> Nico |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo Nico<br />
<br /> genau das meine ich, obwohl Vorspannung in dem besagten Fall uninteressant ist. <br /> <br /> MfG Angert |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |