Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1

THEMA:

Weiße Wanne - Wandstärke 06 Jan 2004 19:45 #1597

  • GMS
  • GMSs Avatar Autor
Hallo Kollegen.<br />
Der Keller meines aktuellen Projektes (Seniorenheim) soll als weiße Wanne ausgeführt werden. Kellerhöhe 3m, Wasserstand 1,5m ab Sohle.<br />
<br />
Nun gilt ja bekanntlich für WU-Bauteile eine Mindeststärke von 25cm. Gilt dies auch ALLGEMEIN für weiße Wannen?<br />
In verschiedenen Literaturquellen ist jedoch eine MINDEST-Wandstärke von 30cm (speziell bei weißen Wannen) angeführt.<br />
Was ist nun wirklich die MINDEST-Wandstärke?<br />
<br />
Für Antworten bzw. Literaturquellen wäre ich sehr dankbar.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Weiße Wanne - Wandstärke 06 Jan 2004 20:12 #1598

  • Julia
  • Julias Avatar Autor
Hallo!<br />
<br />
Darin findest du sehr konkrete Vorgaben:<br />
<br />
Richtlinie "Wasserundurchlässige Betonbauwerke - Weisse Wannnen" (Ausgabe Dezember 2002) <br />
des österreichischen Betonvereins.<br />
<br />
Siehe unter www.concrete-austria.com

<br />
lG Julia

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Weiße Wanne - Wandstärke 07 Jan 2004 09:04 #1599

  • andreas
  • andreass Avatar Autor
Hallo, <br />
da wir uns immer noch im statiker.DE befinden, kann ich nur auf den 15.10.2003 bei älteren Themen zum gleichen Problem verweisen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Weiße Wanne - Wandstärke 07 Jan 2004 09:30 #1600

  • Herr Schröder
  • Herr Schröders Avatar Autor
Lohmeyer (weisse wannen..) empfiehlt bei wanddicken < 30cm ein fallpolster mit 8mm groesstkorn also sind wanddicken <30 duraus möglich, wenn man den beton noch ohne entmischung einbringen kann. <br />
<br />
Aber es gibt ja einen ganzen Zweig von firmen die von nachverpressen leben ;-)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Weiße Wanne - Wandstärke 07 Jan 2004 09:58 #1601

  • Andreas aus Braunschweig
  • Andreas aus Braunschweigs Avatar Autor
Sehr gute Infos u. kostenlose Unterlagen gibt es auch vom Bundesverband der Deutschen Zementindustrie bzw. von der Bauberatung Zement.<br />
Besonders interessant Dreifachwand in WU-Beton, allerdings > 25 cm.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Weiße Wanne - Wandstärke 07 Jan 2004 15:12 #1602

  • Florian Muthmann
  • Florian Muthmanns Avatar Autor
Hallo,<br />
<br />
bei WU-Wänden sind die 25 cm fertigungstechnisch schwer einzuhalten. S-Harken + zweimal Betondeckung + zwei mal zwei Matten, da bleibt in der Mitte wenig Platz für Schüttrohr und Rüttler. Daher die 30 cm in der Literatur.<br />
Grüße F. Muthmann<br />
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!