Re: Statiker gesucht 05 Jan 2004 20:06 #1573

  • Alex
  • Alexs Avatar Autor
<br />
Vielleicht ist es garnicht so schlimm wie es klingt.<br />
<br />
Wäre es ein Fertigteil, auf das kein Ortbeton kam, und dieses liegt wirklich nur 5 cm auf, dann mal lieber ein paar Spriesen drunter stellen... <br />
<br />
ist es aber ein Halbfertigteil (Filigranplatte), auf die vor Ort noch Beton kam, dann ist es gut möglich das die Decke mehr als nur 5cm aufliegt.<br />
<br />
Sag bescheid!<br />
<br />
viele Grüße, <br />
<br />
Alex<br />
<br />

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Statiker gesucht 05 Jan 2004 20:49 #1575

  • Julia
  • Julias Avatar Autor
[zustätzlich zu dem was Alex schreibt] .... in Abhängigkeit der Randbedingungen (Spannweite, Lasten, eingelegte Bewehrung, Deckenstärke) ist es ja auch möglich, dass sich das Deckenelement ohne vermeintliches Auflager in die beiden benachbarten Elemente hineinhängt und das System daher auch jetzt noch (d.h. ohne Sanierung) in tragsicherem Zustand ist.<br />
<br />

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Statiker gesucht 05 Jan 2004 22:12 #1576

  • Christian
  • Christians Avatar Autor
Leider sind die Platten nicht miteinander verbunden, daher gibt es dann noch das Problem mit der Gewichtsverteilung über die Gesamtfläche.<br />
Wenn ich z.b. auf einem Plattenelement einen Tresor draufstelle, dann verteilt sich das Gewicht nicht<br />
Gruß Christian

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: rumgeeieere! 05 Jan 2004 22:14 #1577

  • Christian
  • Christians Avatar Autor
Danke, ich schau gleich mal nach.<br />
Gruß Christian

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Statiker gesucht 06 Jan 2004 07:28 #1579

  • Julia
  • Julias Avatar Autor
Das ist aber unüblich, ich möchte sagen, unzulässig. <br />
<br />
Eine konstruktive Querbewehrung, die bauseitis auf die Platten gelegt wird, ist ein Muss.<br />
<br />
Bist du sicher, dass es diese Bewehrung nicht gibt?

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Statiker gesucht 06 Jan 2004 07:50 #1581

  • Unbekannt
  • Unbekannts Avatar Autor
<br />
Bei Fertigteilen gibts keine plattenübergreifende Bewehrung, die örtlich aufgelegt wird, bei Filigranplatten schon.<br />
<br />
<br />
Wie dick ist denn die Wand? und wie hoch die Auflagerlast bzw. die Deckenspannweite und die Bauteildcke? <br />
<br />
Liegt die Platte noch "um die Ecke" herum auf, oder nur an zwei enden? Müsste man vor Ort mal sehen.<br />