Willkommen, Gast
Benutzername: Passwort: Angemeldet bleiben:
  • Seite:
  • 1
  • 2

THEMA:

Re: Stahlbetondecken in einem kalorischen Kraftwer 15 Dez 2003 13:45 #1466

  • andreas
  • andreass Avatar Autor
Hallo Frank,<br />
natürlich ist die zu erwartende Verformung mit der EDV zu ermitteln und dann mit der zulässigen zu vergleichen.<br />
Aber warum gleich in die Ferne schweifen: DIN 1045-1 gibt uns doch Hinweise unter 11.3.1. Lesenswert ist auch der Artikel DURCHBIEGUNGSSCHÄDEN in Beton- und Stahlbetonbau Heft 3/2003.<br />
Mfg andreas<br />

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Stahlbetondecken in einem kalorischen Kraftwer 15 Dez 2003 14:22 #1467

  • Frank
  • Franks Avatar Autor
Hallo Andreas,<br />
<br />
das ist schon richtig, dass man in DIN 1045-1, 11.3.1 eine Menge hilfreicher Hinweise auf die zulässige Verformung findet.<br />
Mein Tipp bezüglich des CEB-FIP Modelcode 1990 sollte lediglich eine Hilfe darstellen, wenn mal nichts mit vereinfachten Betrachtungen zu machen ist. Fakt ist, dass speziell im Stahlbetonbau (im Hinblick auf das Langzeitverhalten) das Verformungsverhalten immer kritisch eingeschätzt werden sollte.<br />
MfG<br />
Frank <br />

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Stahlbetondecken in einem kalorischen Kraftwer 15 Dez 2003 17:38 #1468

  • Fossy Bär
  • Fossy Bärs Avatar Autor
Frage:Wer bietet denn auf dem Markt,Software für eine realistische Abschätzung der Durchbiegung an?<br />
Was ich bisher an Ergebnissen, die mit der FE-Methode gerechnet wurden gesehen habe,erhält man immer Durchbiegungen nach Zustand I.Mit einem einfachen Trägermodell zur ermittlung der realistischen Durchbiegungen ist man bei den heutigen Grundrissen, die zwangsweise mit der FE-Methoden berechnet werden MÜSSEN doch wohl aufgeschmissen!<br />
Gruß Fossy

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Stahlbetondecken in einem kalorischen Kraftwer 15 Dez 2003 19:37 #1469

  • Uschi
  • Uschis Avatar Autor
Versuchs doch mal mit dem FEM-Programm Tripla von Tornow-Software. Berechnung der zu erwartenden Verformung im Zustand II mit Vorauswahl der einzulegenden Bewehrung ist möglich.<br />
<br />
Ansonsten gibt es noch Sofistik aber auf einem anderen Preis-Level.<br />
<br />
Gruesse<br />
Uschi

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Stahlbetondecken in einem kalorischen Kraftwer 15 Dez 2003 20:52 #1470

  • ML Sollacher
  • ML  Sollachers Avatar Autor
fe-programme, die mehrere einflüsse (zII, k+s ..) berücksichtigen, gibt´s viele (sofi, abacus, scia, infogarph)<br />
<br />
garnicht schlecht kann man auch abschätzen, indem man die steifigkeit in einigen ausgewählten plattenbereichen berechnet und die verformungen (aus e. einfachen fe-berechnung) per EI(brutto)/EI(netto) hochrechnet.<br />
kriechen kann man mittels reduzierter druckfestigkeit in e. (elektr.) EI(zII)-berechnung berücksichtigen. weitere parameter (realistische festigkeit, zwischenrissbereiche, sicherheitsniveau, lastgrad) können einfach einfliessen.<br />

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Re: Stahlbetondecken in einem kalorischen Kraftwer 16 Dez 2003 08:46 #1471

  • Unbekannt
  • Unbekannts Avatar Autor
Hallo, Kollegen, <br />
und wer keine Programme anwenden kann oder möchte, dem steht doch auch noch das wirksame Trägheitsmoment für Verformungen zu ermitteln offen. Sogar für ganz verschiedene Querschnitte mit Druck-Bewehrung nach Prof. Saliger (A) ganz einfach zu ermitteln (Bibliothek Uni).

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.