Schönen guten Abend an alle.<br />
Ich bin ein Architekturstudent und im Fach Tragwerkslehre wurde uns die Aufgabe der Berechnung eines einfachen Pultdachs aufgegeben. Leider komm ich nicht auf das richtige ergebnis. Irgendwas mache ich da gravierend falsch und was weiss ich nicht. Leider habe ich kein Programm um das rechnen zu lassen. Ich glaube aber ihr könnt mir helfen.<br /> Und zwar:<br /> 1. Pultdach mit 12,2° DAchneigung<br /> 2. Pfettenabstand 3,70m<br /> 3. Auskragung 1,0m an der höheren Traufseite<br /> 4. eigenlasten+ schneelast q=0,682 kN/m = 3,205kN<br /> 5. keine Verkehrslasten<br /> 6. Windsog -0,186kN/m = -0,895kN<br /> <br /> Wie gesagt bei der Berechnung der Auflagerkräfte kommt bei der Probe Summe aller vertikalen Kräfte nicht 0 raus sondern irgendwas anderes. Es wäre super lieb wenn mir jemand helfen könnte. Ich raff das nicht so wirklich. Ich denke hier bin ich richtig. Dankeschön im vorraus |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Schon gut. Hat sich erledigt. Ich hatte die Windlast falsch Angenommen. Hab ausversehen mit Winddruck gerechnet aber bei 12,2° ist ja Windsog (<br />
Manchmal hilfts wenn man was schreibt. Nix für ungut!<br /> <br /> MfG |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Schon gut. Hat sich erledigt. Ich hatte die Windlast falsch Angenommen. Hab ausversehen mit Winddruck gerechnet aber bei 12,2° ist ja Windsog (<br />
Manchmal hilfts wenn man was schreibt. Nix für ungut!<br /> <br /> MfG |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,<br />
bist Du sicher, daß Du die Schneelast richtig angesetzt hast ?<br /> Denn, die geringste Schneelast in Deutschland überhaupt ist 0.75 kN/m².<br /> <br /> Gruß Frank |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hm. Ich denke Schon. Das DAch ist in Schneelast zone 1. Also 0,75 Kn/m² zusammen mit dem Eigengewicht q=1,03 kN/m². Bei einem Sparrenabstand von 0,60m ist q=0,618 kN/m und bei einer wahren länge von 4,81m ist die Resultierende Kraft 2,583kN.<br />
Hmmm kann wirklich sein das ich mich verrechnet habe. Soviel Zahlen und alles. Hat mich gestern abend alles verwirrt |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Nicht vergessen:<br />
<br /> Eigengewicht wirkt pro m2 Dachfläche.<br /> Schnee ist antzsetzen pro m2 Grundfläche!<br /> <br /> mfg. R. Hufenbach / PBS-GmbH |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
|