Willkommen,
Gast
|
|
Hallo,<br />
wie berücksichtigt man bei einer lastabtragenden Bodenplatte den Bettungsmodul einer Dämmschicht unter der Bodenplatte? Muß man einen resultierenden Bettungsmodul für Dämmschicht und Baugrund durch eine Setzungsberechnung ermitteln?<br /> Oder wird die Dämmschicht wegen der geringen Dicke einfach vernachlässigt?<br /> Für Antworten bedanke ich mich schon jetzt.<br /> <br /> mfG Franz |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
siehe Literaur "Bemessung von Industriefußboden", die Steifigkeit der Wärmedämmschicht unter der Betonplatte geht in die Berechnung mit ein. Näheres kann ich erst am Montag liefern. Um relativ sicher zu gehen, ist ein Dämmung in der Qualität XPS zu wählen. Ich glaube, beim Betonverein gibt es auch ein Skript zum Download dazu.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
ich habe schon einige Sohlen mit FEM berechnet bei denen die Wärmedämmung von unten erfolgte, ohne die Dämmung mit zu berücksichtigen. Bis jetzt hat sich noch kein Prüfer beschwert, es ist nur darauf zu achten, daß eine lastabtragende Dämmung verwendet wird, z.B. Styrodur Typ C, oder Foarmglas.<br />
Gruß Tilmann |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |