Wärmebrücke mit Dämmwerk 20 Jul 2021 14:13 #71764

  • HerrLehmann
  • HerrLehmanns Avatar Autor
  • Offline
  • Beiträge: 1222
Hallo,
ein Frage an die Wärmebrücken-Profis
ich habe ein Problem bei der Berechnung des  Psi-Wertes.
 

Psi Wert

Der senkrechte Anteil bei der Berechnung li * ui wird mit 1,21 * 0,8 berücksichtigt mit  Einflußlänge L = 1,21 m,  U-Wert Fenster = 0,80

Das 1. Anschlussbauteil Fenster liegt zwangsweise auf Höhe Unterkante Stahlbetondecke bzw. Wanddämmung, kann senkrecht nicht verschoben werden und wird durch das Ergänzungsbauteil Rollladenkasten überdeckt. Bei der Psi-Berechnung wird der Anteil des Fensters über die gesamte senkrechte Länge von 1,21 m (s.o.) mit dem U-Wert des Fensters berücksichtigt.

Genau genommen setzt sich der senkrechte Anteil aber aus 3 Bauteilen zusammen.

1. STB-Decke
2. Rollladenkasten
3. Fenster
Decke U1 = 0.153W/(m2*K)
Rolladenkasten U2 =0,60 W/(m2*K)
Fenster U3 = 0,80 W/(m2*K)
anteilige Längen  
STB-Decke L1=0,20 m
Rolladenkasten L2 = 0.28 m
Fenster L3 =1,21-0,20-0,28 = 0.73m 

L2D,eL2De=1,171 W/(m*K)
waagerechter Anteil li * ui  = 2,07 * 0,11=0.228 W/(m*K)
Psi = L2De - (liu_w + U1*L1 + U2*L2 + U3*L3) 
Psi = 1,171 - (0,228 + 0,153*0,20 + 0,60*0,28 + 0,80*0,73) = 0.160 

aus Dämmwerk Psi = - 0,024
aus meiner Berechnung Psi = 0,160  
Das sind doch erhebliche unterschiede !
Wie berechnet ihr diese WB ?

Grüße 
Anhänge:

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Letzte Änderung: von HerrLehmann.

Wärmebrücke mit Dämmwerk 22 Jul 2021 16:15 #71795

Moin Herr Lehmann,

ein negativer Psi-Wert ??!!  ...da schau ich immer drei mal ....  Ich arbeite auch mit Dämmwerk , hole mir die Wärmebrücken aber meist aus den Katalogen  der Baustoffhändler. 
Hier empfehle ich entweder direkt eine Anfrage an Berlin  oder  aber der Rollladenhersteller  zum Beispiel  Beck und Heun  gibt Dir  einen
Wert aus seinem Katalog.

MFG RR 
Reimund Rüdiger
Architektur-Sachverständigenbüro
zert. Energieberater der BAFA /DENA
München/Meissen

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Wärmebrücke mit Dämmwerk 28 Jul 2021 04:39 #71819

Bin auch von Dämmwerk auf Psi-Therm umgestiegen. Da geht die Eingabe wesentlich intuitiver und man macht gefühlt weniger fehler / es kommen weniger Psi-Werte raus, an denen man Zweifel haben muss....