Hallo, ich bin auf der Suche nach Aufbauten einer feuerhemmenden Holztafelbauwand (F30) bei der nur auf der Rauminnenseite z.B. mit Gipsfaser beplankt ist. Bei den namhaften Herstellern gibt es jedoch nur geprüfte Aufbauten mit beidseitiger Beplankung. Ich habe vor Jahren einen Katalog gehabt, den ich jedoch nicht mehr finde, in dem einseitig beplankte feuerhemmende Wände geprüft wurden. Leider unauffindbar. Zweifel schon an meinem Verstand. Hat hier jemand Information zur Hand?
Konkret geht es um eine Garage, welche direkt an der Grenze steht und die Wand auf dieser ,feuerhemmend ausgeführt werden muss. Danke für die Unterstützung |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
ausreichend dicker gk von innen bringt f30 von innen.
wenn von aussen keine anforderungen besteht: schön. wenn wer f30 will, dann klären, ob von innen oder aussen. warum f30? Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde
Folgende Benutzer bedankten sich: FeldmannD
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ja, von Innen nach Außen.
Weil eine Brandwand erforderlich ist, wenn der Abstand zur Grundstücksgrenze kleiner 2,50m (Baybo Art. 28 Abs. 2 Nr.1) ist . Das ist ja der Fall bei einer Grenzbebauung. Für Kleingaragen genügt dabei gemäß GaStellV §9 eine feuerhemmende Ausführung. Die Frage ist ja wie viel und welche Platten mit welcher Dicke |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von FeldmannD.
|
|
z.B. DIN 4102-4:2016-05 Tabellen 10.7 ff.
Folgende Benutzer bedankten sich: FeldmannD
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Moin,
google doch mal Knauf Gebäudeabschlusswand W553 |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Vielen Dank. Ja genau die waren es. Vielen Dank.
Ich frage mich wie das in meinem Fall der "Grenzgarage" zu verstehen ist. Ich schütze ja den Nachbarn von innen nach außen. Er macht ja im Prinzip dasselbe, falls er dort auch baut. Wenn er nicht an die Grenze baut, brauche ich doch von außen nach innen keine Anforderung meine ich? @HerrLehmann ja, das habe ich auch gefunden, aber das ist ja (F 30) + (F 90) also von innen F30 von außen F90. Ich kann mir kaum vorstellen dass ich das in meinem Fall brauche, also von außen nach innnen. In GaStellV §9 heißt es: An Stelle von Brandwänden genügen bei geschlossenen Kleingaragen mindestens feuerhemmende Wände ohne Öffnungen. |