Mein Kollg. ist im Holzrahmenbau unterwegs, dort gibt´s das ganz sicher.
Ich bin da eher im Bereich um 0,01 unterwegs. Knackpunkt sind die horizontalen Innenwandanschlüsse und Fenster-/Türenanschlüsse. Dort sind die Psi-Werte ja schon recht hoch. Das noch zu optimieren scheitert dann meist an den Detailvorgaben der Planer. MFG RR Reimund Rüdiger
Architektur-Sachverständigenbüro Energieeffizienzexperte für BAFA und KfW-Bank München/Meissen
Folgende Benutzer bedankten sich: HerrLehmann
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Also bei uns im Büro gabs das auch mal, ein gesamter negativer Wärmebrückenzuschlag bei einem Massivbau (KfW40plus). Dieses Haus kam dann in eine interne KfW-Prüfung - mit dem Ergebnis, daß der Kollegin mehrere kleine, aber in der Summe doch sehr auswirkungsreiche Fehler in den Berechnungen der einzelnen psi-Werte unterlaufen waren. Letztendlich lagen wir auch bei knapp über 0.
Also ich würde das immer einer gesunden Portion Skepsis nochmal überprüfen, wenn der Gesamtwert negativ ist. Viele Grüße, mcberg
Folgende Benutzer bedankten sich: HerrLehmann
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Nun der WB Zuschlag kann minimal Null sein...dann nennt man das Wärmebrückenfrei ...wird angestrebt im energieeffizienten Holzbau
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
|