Willkommen,
Gast
|
|
|
|
Hallo,
in der Wärmebrückenberechnung sind diverse Psi-Werte negativ. Der gesamte Wärmebrückenzuschlag beträgt -0,018 W/m2*K Ist das möglich ? Habt ihr das schon mal gehabt ? Grüße |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
ich vermute, du hast einen holzbau? bei massivbauten kenne ich das nicht.
Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Das ist auch im Massivbau durchaus möglich und bei uns bereits mehrfach vorgekommen.
Das hängt im Wesentlichen natürlich von der Qualität der Wärmebrücken, aber auch von der Kubatur des Gebäudes ab. Wenn es wenig Vor- und Rücksprünge gibt, kann das durchaus sein. Dies liegt dann vor allem an den geometrischen Wärmebrücken, wie z.B. Außenwandecken, Firstpunkt usw., die aufgrund der Geometrie fast automatisch negativ sind. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
es ist ein Massivbau. Folgender Hintergrund: Ein Kunde möchte ein KFW 40 Haus. Nach meiner Berechnung ist nur KfW 55 möglich WBZ 0,025. Der Kunde hat schon mehrere Häuser in KFW 40 gebaut. Mir liegt die Berechnung eines dieser Objekte vor WBZ -0,018. Von 22 Wärmebrücken sind 12 negativ. Wenn ich beispielhaft in meine Berechnung diesen WBZ-Zuschlag mit moderaten Dämmstoffdickenerhöhungen berücksichtige komme ich auch auf KFW 40. Bisher hatte ich immer so 3 - 4 negative Wärmebrücken. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Moin,
schau Dir doch mal diverse WB-Hilfen der großen " " an. Das gibt es schon deutlich mehr an negativen WB. Wenn wir rechnen gibt es im Schnitt 20-30 WB. Davon sind ca. 1/3 negativ. Das mal so als Anhaltspunkt. MFG RR Reimund Rüdiger
Architektur-Sachverständigenbüro zert. Energieberater der BAFA /DENA München/Meissen |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Danke,
das ist doch schon mal eine Aussage. Und kommt es auch vor, dass dann der gesamte WB-Zuschlag negativ ist ? Grüße |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von HerrLehmann.
|
|
|
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg
Telefon: 0 94 43/90 58 00, Telefax: 0 94 43/90 58 01 | E-Mail: office[@]diestatiker.de | Alle Rechte vorbehalten