Willkommen,
Gast
|
|
|
|
Hallo zusammen
wie seht ihr das? In Tabelle 2 der VDI-2566 werden bei zum Beispiel der baulichen Situation A die notwendigen Flächen der Bauteile der 1. Schachtwand mit 490 KG/m² 2. Treppenraumwand mit 380 Kg/m² angegeben. (Gesamtmasse 870Kg/m²) Könnte ich jetzt auch mit den Massen "spielen" zum Beispiel 1.Schachtwand 18cm Beton x 2300 KG/m³ + 10 Kilo Putz = 424 Kilo/m² 2. Treppenraumwand KS-20 = 24cmx1900 + 30Kilo Putz= 486Kilo mit der Gesamtmasse von 424+486 = 910 Kilo/m² Wäre dann der Schallschutz im Sinne der VDI-2566 erfüllt? Grüße Andreas ..
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
75 Leser .... keine Antwort....
Ist die Frage zu trivial...? ..
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Ist doch eindeutig: „Schachtwand ≥490kg/m², Treppenhauswand ≥380kg/m²“. Mit den Massen „spielen“ wäre also nicht VDI konform.
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Nein, nicht zu trivial.
Denn: Was bedeutet die vorgeschlagene Abweichung von der vielleicht starren VDI-Vorgabe? Ist sie hinnehmbar? Führt das wirklich zu geringeren Schallschutz und warum? Warum ist die erforderliche Masse der Schachtwand größer als die der Treppenraumwand? Kritisch sind die Schallereignisse wie das Bremsen etc, da könnte die Regelung durchaus Sinn machen, oder? |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Na ja, die 4109 regelt den Schallschutz über die Masse der Bauteile.
Wenn die Gesamtmasse der trennenden Bauteile gleich bleibt, bliebe nach 4109 der Schallschutz gleichwertig. Auch die stumpfe Physik lässt vermutlich ein "Spielen" mit den Massen bis zu einem bestimmten Punkt zu. Aber wo hört das dann auf...? Ich denke hier wird es dann so sein, das um eben VDI-Konform zu bleiben, die Einhaltung der einzelnen Massen zwingend ist. ..
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Sie können auch die bauliche Situation B1 (VDI 2566-Blatt 2, Tab.2) nehmen: Schachtwand ≥580kg/m², Treppenraumwand ≥0kg/m². Diese Konstruktion ist leichter als die A-Variante mit 490+380=870kg/m². Wo bleibt da die Logik der Physik?
Nach der VDI 2566 kann man nur dogmatisch arbeiten. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
|
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg