ENEV Aufzugsschacht 15 Apr 2013 08:29 #47260

  • Daniel Fischer
  • Daniel Fischers Avatar
  • Offline
Werte Kollegen,

wie ist nach ENEV 2009 ein aussenliegender Aufzug zu bewerten, der aufgrund der eingesetzten Technik einen Frostwächter (Temp. darf/ soll nicht unter 3°C abfallen) erhält?

Muss der in die thermische Hülle einbezogen werden, obwohl er gar nicht mit dem Gebäude verbunden ist und die Temp. weit entfernt von "normalen" Innentemp. liegt?

Besten Dank für die Hilfe,
vg aus Franken,
D.Fischer
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Aw: ENEV Aufzugsschacht 15 Apr 2013 09:22 #47261

  • Andreas
  • Andreass Avatar
  • Offline
hi

wie macht man das denn z.B. in unbeheizten Parkhäusern....?
..
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Aw: ENEV Aufzugsschacht 22 Apr 2013 16:41 #47360

  • lobo
  • lobos Avatar
  • Offline
Moin, moin,

EnEV gilt nur für beheizte Gebäude(-teile) mit Sollinnentemperaturen > 12° C, bzw. > 19°C (siehe § 1)

Schacht braucht daher nicht betrachtet werden.


Gruß lobo
Der Administrator hat öffentliche Schreibrechte deaktiviert.

Aw: ENEV Aufzugsschacht 23 Apr 2013 05:29 #47372

  • MeyerK
  • MeyerKs Avatar
  • Offline
lobo schrieb:
Schacht braucht daher nicht betrachtet werden.

... und was ist mit der Tür zum Gebäude :unsure: