Hallo an alle alten Hasen,
eine Stützmauer soll errrichtet werden. Es sind 2 Möglichkeiten vorgesehen, Skizze. -A- - Das Fundament der Stützmauer wird mit mit Teilen des Fundamentes eines bestehenden Gebäudes verbunden. - Die Stützmauer wird wenige cm vom gebäude weg errichtet und einseitig verfüllt. -B- - Die Stützmauer wird auf offenem Gelände errichtet und einseitig verfüllt. -Frage- Ist die Berechnung der Kippsicherheit wegen des Gebäude Fundament anders? Gibt es Literatur darüber? Danke vorab |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Das ist keine Stützmauer sondern eine überdimensionierte Rabatte.
Versuchs mal mit einer Winkelstützmauer, spart Beton. Sämtliche Standsicherheitsnachweise mit dem Eigengewicht der Mauer zu erfüllen kostet einiges an Beton. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
Letzte Änderung: von Jörg.
|
|
Danke erst mal für dein Hinweis. Steine wären da und sollen verarbeitet werden (Privat).
Wäre denn die Berechnung einer Mauer bei -A- gleich wie bei -B- ? MfG KG |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Kann mir niemand helfen?
Wird die Kippsicherheit von -A- ebenso berechnet wie von -B- ? Danke |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
vom "Kippnachweis" hat man sich verabschiedet, weil der "Kipp-Punkt" nicht die Vorderkante der Stützmauer ist sondern weiter innen zur Hinterfüllung liegt. Die Ausmitte der Resultierenden soll e=<b/6 unter ständiger Last sein (b=Wanddicke) im Fall A (Fundament unter der vorderen Wandkante) liegt der "Kipp-Punkt auf der Wandkante (wenn der Stein nicht bröselt). Was sagt das Fundament zur Zusatzlast?
Gruß Wolfgang |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo u. guten Abend,
die Lösung A produziert eine ungünstige Einwirkung auf das Fundament des bestehenden Hauses, je nach Höhe der Stützmauer mehr oder weniger. Nochmals drüber nachdenken .... meint galapeter97 |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
|