hallo leute,

habe eine aufgabe bei der ich nicht weiss ob mein lösungsweg richtig ist. vielleicht könnt ihr mir dabei helfen und evtl. sagen ob dies überhaupt gefordert wird, denn ich hab keinen durchblick bei all den formeln.danke schonmal :)


Bemessen sie die massive trenndecke zwischen der und einem Bettenzimmer in einem krankenhaus . setzen sie für die trittschalldämmung ein s`=20 MN/m² an.

Mein Lösungsweg:

erf. R´w=55

Nachweis:

vorhL`n,w,r+2dB= erfL`n.w.r =>erf. R`w= 53

s`=20 MN/mm^2 => LW=29 DB

0,035x2000=70 kg/m²

L`n,w,r=Ln,w,eq,r-Lw,r-Kt

Kt=0

53=Ln,w,eq,r-29-0
Ln,w,eq,r= 82

82=> m´(rohdecke)= 225 kg/m²

m´(rohdecke)= d x p =225
d x 2300 =225
d=0,1

Estrich=3,5 cm
Rohdecke=10cm
Trittschalldämmung: s'20 =>?