Tiefkühlung 30 Mai 2012 07:17 #41271

Hallo zusammen

habe hier ein Betriebsgebäude vorliegen mit mehreren unterschiedlichen Temperaturbereichen.
Große Bereiche Tiefkühlung -28°
Bereiche "unbeheizt" frostfrei +6°
Bereiche frostfrei +14°
und den obligatorischen Bürobereich.

Ich bin gerade etwas verwirrt
Muss ich die ersten drei Bereiche laut ENEV überhaubt berücksichtigen????

Andreas
..

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Tiefkühlung 31 Mai 2012 06:29 #41298

hat da keiner eine Meinung?
..

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Tiefkühlung 04 Jun 2012 10:42 #41337

Moin Andreas,

Die Bereiche -28°C und +6°C sind für den EnEV-Nachweis nicht relevant, da nicht zwischen 12° und 19° beheizt.
In einer Auslegung (siehe z.B. DIBt) wurde außerdem ausdrücklich ausgeführt, dass Kühlhäuser nicht durch die EnEV erfasst werden, da es sich hierbei um einen produktionstechnischen Prozess handelt.

Gruß

lobo