hi
kurze frage: wohngebäude mit 3 geschossen. außenliegendes treppenhaus. der mindestwärmeschutz der treppenhauswände ergibt sich nach din 4108. abgelesen von tabelle 3: zeile 1: Wärmedurchlasswiderstand: 1,2 m²K/W folglich ergibt sich ein u-wert von: 1/1,2 = 0,833 w/m²K 30cm blockziegel reichen aus?! danke |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hi
hast du nicht die Wärmeübergangswiderstände vergessen?? Ansonsten, ja! Andreas ..
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Moin, moin,
ein außenliegendes (und nicht beheiztes) Treppenhaus hat überhaupt keine Anforderungen beim Wärmeschutz. Gruß lobo |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
tach lobo
er fragte nach den Treppenraumwänden zum unbeheizten Treppenhaus, die haben Anforderungen.... ..
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hi
naja die treppenraumwände zum beheizten wohnraum werden, wie die restlichen ziegel aus gefüllten ziegel gemauert. die treppenhauswand die an die außenluft angrenzt hat keine anforderungen?? danke |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
tach
wenn das Treppenhaus nicht beheizt wird, und du die Wände zum Treppenhaus als Bauteil gegen unbeheizte Räume nachweist, haben die Außenwände des TH natürlich keine Anforderungen. was hastdu den nun für einen U-Wert? Was ist denn das für ne Füllung?? Hattest du nun die Wärmeübergangswiderstände vergessen??? Wie stellen sich denn diese Steine beim Schall dar???? lass uns doch nicht dumm sterben...! ..
|