Nachweis von Sozialräumen / Büro in Fabriken 07 Jun 2011 08:29 #36469

Hallo Kollegen,

irgendwie ist mir nicht ganz klar, ob man einen EnEV-Nachweis für z.B. Büroraumanbauten führen muss, die nur durch die Abwärme einer Produktion beheizt werden.

Gruß Michael

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Nachweis von Sozialräumen / Büro in Fabriken 13 Jun 2011 10:05 #36527

Hallo Michael,

ob der Nachweis nach ENEV geführt wird, kommt darauf an wie du die Produktionshalle einstufst.
Es ist auf jeden ein Nichtwohngebäude. Doch soll das Gebäude als niedrig beheizt zählen, oder gar als unbeheizt. Bei unbeheizt muss kein Nachweis geführt werden. Wenn es als niedrig beheizt geplant wird solltest du ein Nachweis nach der DIN 18599 (Nichtwohngebäude) führen. Bei der DIN 19599 kannst du die Abwärme der Produktionsmaschine mit ansetzten. Doch ob der Nachweis allein gelingt ist fraglich.