Gebäudefuge 24 Okt 2010 10:31 #33829

Hallo Kollegen,
ich bräuchte Euren Rat zu folgendem.
Ist es unbedingt erforderlich, eine im Kellergeschoß angrenzende Tiefgarage (12mx10m) vom Einfamilienhaus (K+E+1+D/19mx12m) konsequent abzufugen?
Kann bei Abfugung auf eine Trennung der Fundierung dann wenigstens verzichtet werden?
Vielen Dank im Voraus für fachlichen Rat (wenn es möglich ist mit Begründung).
IBE

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Gebäudefuge 19 Jun 2012 11:03 #41466

Hallo IBE,

EFH und TG sind beim Stattik separate berechnet, jeweils mit eigene Tragwerkkonstruktion --> Klar soll konsequenz abfuge, auch bei Fundament. Eigentlich soll es bei der Rechnung der Kellerwand, Fundament das Gewicht des nachbar Gebäude (Objekt) berücksichtigt, indem die Auflast auf Gelände in Statiknachweis gegeben wurde. Wegen Erddrucknachweis (Kellerwand & Anschluss Bewehrung Wand-Fundament zu geben) und Grundbruchnachweis vorzulegen.
Sonst kann es folgendespassiert: EFH schwerer und treibt die Fundament des neben TG hoch (bzw nich gleichmäßig) --> Riss.
Trennfuge braucht man nicht so viel >= 3cm schon hilfreich.
(Hier sind nur als Faustaufschlag. Konkrete muss der Statiker nachweisen)
MfG aus Dresden