Willkommen,
Gast
|
|
Hallo,
wie führe ich einen Schallschutznachweis für eine massive 24cm Trennwand die als flankierendes Bauteil eine Gipsständerwand hat. Habe in der DIN 4109 dazu nichts gefunden. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Hallo,
in Schneider Bautabellen (17. Auflage) ab Seite 10.59 Einfluss flankierender Bauteile je nach Ausführung der flankierenden Bauteile und ihrer Anschlüsse. Gruß Wolfgang |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Wenn die GK-Wand durch die Massivwand konstruktiv getrennt wird, hat sie keinen Einfluss.
Wenn die GK-Wand durchläuft, würde ich das ganze wie im Skelettbau rechnen. (wenn du die innere GK-Platte konstruktiv durch die Massivwand trennst, ist die Schalllängsdämmung meines Erachtens auch so hoch, dass du die GK-Wand beim Massivbau-Nachweis vernachlässigen kannst) |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Noch kurz dazu:
Wenn die Gipständerwand durch die massive Wand getrennt ist hat ein solcher Raum anstatt 4 nur 3 flankierende Bauteile. Vgl. auch DIN ... Beiblatt 1 .. Kapitel mit den Schallwegen ... Die anderen (tehoretisch denkbaren) Arten der Trennung hat ja Hauke schon treffend beschrieben. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
Copyright © 2022 diestatiker.de | ein Service von Planungsbüro Uhrmacher | Aunkofener Siedlung 17 - D-93326 Abensberg