Aw: Schallschutzanforderungen Fahrstuhlschacht 21 Jan 2010 14:27 #31673

Hallo Andreas,

nach DIN 4109-1989, Tabelle 5, Anforderungen an die Luft- und Trittschalldämmung zwischen besonders lauten haustechnischen Anlagen und schutzbedürftigen Räumen ist ein bewertetes Schalldämm-Maß von R`w =57 dB für Decken und Wände gefordert. Gewicht der Einzelschalen >=200kg/m².

Beton musst du für Schallschutz jedoch mit 2300 kg/m³ ansetzen.

Du kannst aber zur Ermittlung des bewerteten Schalldämm-Maßes nach DIN 4109, Bbl. 1, die
+12 dB Korrektur für zweischalige Ausführung nach Abschnitt 2.3.2 ansetzen.
Damit wäre der Schallschutz zumindest nach dieser Norm nachgewiesen.

Gruß :)

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Aw: Schallschutzanforderungen Fahrstuhlschacht 21 Jan 2010 18:44 #31675

Hallo Andreas,

finde auch, daß die schalltechnische Trennung reicht. Rohdichte fürn Normalbeton 2300 und dann nach Fuge (3cm Mineralwolle) Mauerwerk in Wohnungstrennwandqualität.

Gruß Wolfgang