Willkommen,
Gast
|
|
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
eine Fachwerkwand soll mit einem WDVS versehen werden. Die Fixierung soll mit Schienen erfolgen. Hier zwei Aussagen von ausführenden Handwerkern, die ich gern zur Diskussion stellen möchte: 1. Aussage (meiner Meinung nach Quatsch): "Bei einem auf Schienen aufgelagerten WDVS ist die Dämmung hinterlüftet." 2. Aussage: "Bei einer Fachwerkwand ist eine Mineralwolldämmung einer PS-Dämmung vorzuziehen, da sie dampfdiffusionsoffen ist." für Tipps und Kommentare bin ich sehr dankbar. |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hi,
beide antworten gehen am kernproblem weit vorbei. insofern: 2 x quatsch grüsse, markus Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hallo,
du schreibst "kernproblem". siehst du denn generell ein problem bei der Dämmung der Wand? Viele Grüße |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
hi,
ja. überleg dir mal das feuchteverhalten .. mit glaser ist das vielleicht hinzumogeln - funktioniert aber trotzdem nicht sicher wegen spaltkonvektion, sorption, verschlechtertem austrocknungsverhalten und anderen "gemeinheiten". lit: wta-merkblätter, künzel bei irb und ibp .. und a bisserl googeln grüsse, markus Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
mlsollacherATt-onlinePUNKTde |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |