Hallo Heine,
mir sind auch nur diese 3 Arten von Luftschichten bekannt - in deinem Fall würde ich die ca. 1,5cm Luftschicht (Fingerspalt - keiner weiß wie breit) einfach ignorieren.
Ich habe deinen Querschnitt mal spaßeshalber eingegeben und bemerkt, dass man bei recht ungünstigen Annahmen (1cm Gipsputz, ansonsten dein Aufbau mit 10cm Kerndämmplatte (mü 30/70) und recht schwerem 11.5cm Mauerklinker 2200) schon fast Tauwasserprobleme bekommt - ob man die Luftschicht nun gar nicht ansetzt, oder 1-2cm ruhend.
Wobei es nach DIN EN ISO 6946 (Kap 5.3) auch "Luftschichten" unter 3cm gibt.
Ansonsten ist natürlich auch DIN 1053-1 Kap.8.4 zu beachten - bspw. Entwässerungsöffnungen im Fußpunktbereich der Außenschale.

Wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest !
Gruß Hans

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

ReKlinker mit Luftschicht 23 Dez 2005 14:46 #12058

Hallo Heine,

ich beziehe mich auf zugegebener Maßen auf eine etwas ältere Ausgabe (1997)
der Broschüre "Kostengünstiger Wärmeschutz" der Kalksandsteinindustrie.
Dort wird unterschieden.
Dicke der Luftschicht 10-20mm mit Wärmedurchlaßwiderstand 0,14
Dicke der Luftschicht 20-500mm Wärmedurchlaßwiderstand 0,17
Also ich setze bei "Fingerfugen" auch heute noch nur 0,14 an.
So nun is Feierabend
Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest, und noch wichtiger möglichst viele ruhige Tage
Gruß
Andreas
..