könnte mir jemand den Gefallen tun und mir sagen, wie die Tabelle heißt, in der die Temperatur- Korrekturfaktoren nach dem _vereinfachten_- Verfahren stehen? Für den unteren Gebäudeabschluss wird in der gesuchten Tabelle ein Fxi von 0,6 angegeben (und nicht ein Fg das abhängig von B' ist.) Ich habe die Tabelle zwar in mehreren Quellen, möchte mich allerdings gerne direkt auf die DIN beziehen. Danke schön! Tommy |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
DIN V 4108-6:2000-11, Tabelle 3.
Fx=0,6 , wenn R>1,0 und Fußboden auf dem Erdreich ohne Randdämmung und fließendem Grundwasser. mfg Hubert Hubert
|
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Die Fxi - Faktoren stehen In der EnEV ; Anhang 1; Tab.3
Grüße aus Berlin
Florian Muthmann Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! www.muthmann-berlin.de Tel 030 - 859 670 55 Fax 030 - 859 670 54 |
Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten. |
|
Vielen Dank!
|